Red de conocimiento de divisas - Preguntas y respuestas sobre acciones - ¡Maestros! ! ¿Qué pasa con el sistema de distribución?

¡Maestros! ! ¿Qué pasa con el sistema de distribución?

1. Caja de distribución principal, código MXO

Capacidad instalada 308KW; corriente calculada 275A; cable entrante YJV-4 * 150; cloruro de polivinilo ignífugo protector enterrado 200

2. Aislamiento de entrada interruptor 400A; disyuntor de la línea de entrada principal 315A; la línea de entrada principal está equipada con un conjunto de transformadores de corriente con una relación de transformación de 350/5, un amperímetro y un voltímetro (el voltaje de la línea se cambia mediante el interruptor de transferencia LW12).

3. La barra colectora principal de esta caja es una barra de cobre duro con una especificación de 40*4. Las líneas L1, L2, L3 y N son todas iguales.

4. Esta caja está equipada con un protector contra sobretensiones (incluido un disyuntor), pero el modelo del dispositivo contra sobretensiones no está claro.

5. Los circuitos de toma son todos trifásicos, los cuales están en el 1°, 2°, 3°, 4° y 5° piso respectivamente. Hay 2 cajas de distribución en cada piso. La especificación de salida es la misma que la del cable VV-4*35+1*16, el método de protección es SC50 (tubería de acero de paredes gruesas) y se coloca bajo tierra el circuito de salida No. 11 es VV-5*6; SC25 y se desconoce el significado de MTX.

6. La caja principal PE está conectada a tierra (conectada a la caja equipotencial principal MEB, y la resistencia a tierra de la caja equipotencial principal no es superior a 1 ohmio).

El cable de entrada en la imagen es de 4 núcleos, la fuente de alimentación puede ser un sistema TN-C y el cable de salida es un sistema de puesta a tierra TN-S de 5 núcleos.

A partir de este análisis, la intención original del punto de conexión a tierra marcado como PE en la figura debe ser conectar a tierra la línea PEN en el lado de la línea entrante (TN-C a TN-S).

Faltan las barras colectoras de PE necesarias para la salida (solo hay 4 barras colectoras mencionadas anteriormente, pero la salida de 5 núcleos debe separar PE y N, y la línea PE requiere 1 barra colectora).

(Lo anterior es la intención principal expresada en esta imagen)

上篇: Parámetros de la versión Huawei mate40 Porsche 下篇: Cómo pagar la seguridad social en Xiamen