Red de conocimiento de divisas - Preguntas y respuestas sobre acciones - ¿Se pueden conectar con cables la caja de terminales de tierra y la red del anillo de tierra de la subestación? Si es así, ¿cómo elegir el área de la sección transversal de dicho cable?

¿Se pueden conectar con cables la caja de terminales de tierra y la red del anillo de tierra de la subestación? Si es así, ¿cómo elegir el área de la sección transversal de dicho cable?

Los requisitos de diseño estándar de China Southern Power Grid:

Coloque barras de cobre especiales en la capa superior de la zanja del cable secundario, pase a través de la sala de relés y comunicaciones hasta el gabinete de distribución, la caja de conexiones local, la caja de mecanismos y filtro combinado de protección Todas las zanjas de cables secundarios. La rejilla de puesta a tierra está conectada de forma fiable a la rejilla de puesta a tierra principal de la subestación en cada extremo de la zanja de cables a través de cables de cobre con una sección transversal de 120 mm2. Cuando la barra de cobre de conexión a tierra secundaria exterior ingresa a la habitación, debe conectarse de manera confiable a la rejilla de tierra secundaria interior con un cable de cobre con una sección transversal de 120 mm2. La barra de cobre de conexión a tierra en la caja de conexiones de la estación de conmutación está conectada de manera confiable a la red de conexión a tierra secundaria exterior mediante un cable de cobre con una sección transversal de 120 mm2. Las rejillas de puesta a tierra secundarias exteriores no se pueden conectar de extremo a extremo.