Sentido común sobre el suministro de energía a las minas
1. ¿Cuáles son los requisitos básicos para el suministro y distribución de energía en las minas?
Existen los siguientes requisitos básicos para el suministro de energía en las minas.
(1) Suministro de energía confiable. Para cargas importantes de las empresas mineras, como drenaje principal, ventilación y equipos de elevación, una vez que se interrumpe el suministro de energía, pueden ocurrir accidentes como inundaciones de minas, acumulación de gases tóxicos y nocivos e incluso caídas de tanques.
La interrupción del suministro eléctrico en la minería, el transporte, la compresión de gas y el alumbrado también provocará diversos grados de pérdidas económicas y accidentes personales. De acuerdo con los diferentes requisitos de confiabilidad del suministro de energía, la carga de energía de la mina se divide en los siguientes tres niveles: ① Carga de nivel uno.
Se clasifica como cargas de primer nivel cualquier interrupción repentina del suministro eléctrico que ponga en peligro vidas humanas, dañe o desguace equipos importantes, y cause pérdidas económicas importantes, como por ejemplo la bomba de drenaje principal de la mina y la bomba principal de drenaje. ventilador de la mina que esté en peligro de explosión y polipastos tripulados en el pozo, etc. Para la carga primaria, se deben utilizar dos fuentes de alimentación independientes, es decir, una fuente de alimentación de doble circuito, para garantizar la continuidad del suministro de energía.
② Carga secundaria. Donde un corte repentino de energía reducirá seriamente la producción y causará grandes pérdidas económicas, es en la carga secundaria, como el equipo principal de los sistemas de producción subterráneos y de superficie.
La línea de alimentación para la carga secundaria generalmente debe tener una línea de primer circuito dedicada y se puede utilizar una línea de dos circuitos si las condiciones lo permiten. ③Carga de nivel 3.
Aquellas que no pertenecen a las cargas de primer y segundo nivel son cargas de tercer nivel, como talleres de reparación de maquinaria, instalaciones de bienestar social, etc. Su fuente de alimentación generalmente utiliza una línea de alimentación de circuito único.
(2) Seguridad del suministro eléctrico. El suministro de energía debe proporcionarse de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las normas de seguridad de producción para cumplir con el entorno especial de la producción minera y garantizar una producción segura.
(3) Calidad del suministro eléctrico. La calidad del suministro de energía mide principalmente si el voltaje y la frecuencia del suministro de energía están dentro del valor nominal y el rango de desviación permitido, porque el equipo eléctrico funciona mejor por debajo del valor nominal.
El rango de desviación permitido del voltaje de la fuente de alimentación es ±5%. A medida que aumenta la desviación de voltaje, el rendimiento del equipo eléctrico se deteriorará y, en casos severos, provocará pérdidas en el equipo. (4) Suministro de energía económico.
Considere reducir la inversión en construcción de equipos y equipos de suministro de energía y reducir la pérdida de energía y los costos de mantenimiento en el sistema de suministro de energía para lograr la economía del suministro de energía.
2. Cómo garantizar la seguridad del suministro de energía de la mina
Las medidas para garantizar la seguridad del suministro de energía de la mina son las siguientes.
(1) Aislamiento y protección de pantalla. Para evitar accidentes como cortocircuitos y descargas eléctricas causados por el contacto entre objetos cargados o entre objetos cargados y el cuerpo humano u otros objetos conductores, los objetos cargados deben estar aislados.
El rendimiento de aislamiento de los equipos eléctricos se mide principalmente mediante indicadores como la resistencia de aislamiento y la resistencia a la tensión soportada. Para evitar que el cuerpo humano se acerque o toque los objetos vivos, los objetos vivos se aíslan con barreras, escudos, cubiertas, etc., lo que se denomina protección de pantalla.
Los dispositivos de protección de pantalla fabricados con materiales metálicos deben estar bien aislados de objetos activos y conectados a tierra o a cero. (2) Distancia de seguridad.
Con el fin de evitar que personas y vehículos accidentales se acerquen a objetos vivos y prevenir cortocircuitos y descargas eléctricas, se estipula que se debe mantener una determinada distancia de seguridad entre cuerpos vivos y otros equipos e instalaciones, y entre personas vivas. cuerpos, denominado espaciamiento. En las minas a cielo abierto, la altura de las líneas de transmisión de alto voltaje y la altura máxima de diversos equipos mecánicos no será inferior a 2 m, y la altura de las líneas de transmisión de bajo voltaje no será inferior a lm.
(3) Ampacidad. La ampacidad es la cantidad de corriente que puede pasar a través de una parte conductora de un cable o dispositivo.
Si la cantidad de corriente que pasa excede la capacidad de carga segura, provocará un calentamiento severo, dañará el aislamiento, dañará el equipo (cables) e incluso provocará un incendio. Por lo tanto, al seleccionar e instalar circuitos y equipos, la corriente máxima durante el funcionamiento normal no debe exceder la capacidad de carga segura.
(4) Señales de seguridad. Algunas señales de seguridad eléctrica indican advertencias y otras distinguen varias propiedades o usos.
Las advertencias suelen utilizar señales de advertencia, como símbolos de rayos, "Alguien está trabajando, no hay transmisión de energía", etc. Los colores generalmente se utilizan para expresar diferentes propiedades o usos.
3. Conocimientos comunes sobre las minas de carbón
Suministro eléctrico seguro en las minas de carbón
1. Corriente continua y corriente alterna
(1 ) Corriente continua
Corriente continua: El sentido de la corriente que permanece sin cambios se denomina corriente continua. Por ejemplo, las lámparas de minero, las locomotoras eléctricas de batería, las locomotoras eléctricas cableadas, etc., utilizan corriente continua.
(2) Corriente alterna
Corriente alterna: Una corriente que cambia periódicamente en su dirección y magnitud de flujo se llama corriente alterna. La corriente alterna a la que habitualmente se hace referencia se refiere a corriente alterna sinusoidal. La corriente alterna se divide en corriente alterna monofásica y corriente alterna trifásica.
1. Si por el equipo eléctrico sólo circula una corriente alterna sinusoidal, esta corriente alterna se denomina corriente alterna monofásica. Por ejemplo: luces eléctricas, timbres, etc., todos utilizan corriente alterna monofásica.
2. Si por el equipo eléctrico fluyen tres corrientes alternas sinusoidales y los valores máximos de las tres corrientes alternas sinusoidales son iguales, sólo el tiempo que pasa por el valor cero difiere entre sí en 120° (usando ángulos geométricos para representar el tiempo), dicha corriente alterna se llama corriente alterna trifásica. Por ejemplo: perforadoras de carbón eléctricas, transportadores rascadores, etc. utilizan corriente alterna trifásica.
2. Clasificación de los usuarios de energía de las minas de carbón
Los usuarios de energía de las minas de carbón se pueden dividir en tres categorías:
1. Usuarios de categoría 1: aquellos que sufren daños personales. Víctimas debido a cortes repentinos de energía Aquellos que sufren accidentes o daños a equipos importantes, causando pérdidas económicas significativas a la empresa, son todos usuarios de Categoría 1. Como el ventilador principal de una mina de carbón, una bomba de drenaje principal subterránea, un elevador de eje auxiliar, etc. Estos usuarios utilizan dos circuitos de diferentes buses de energía para el suministro de energía, ya sea que la red eléctrica sea normal o en caso de accidente, su suministro de energía debe estar garantizado.
2. Usuarios de categoría 2: Aquellos que sufren una gran reducción de producción y grandes pérdidas económicas debido a un corte repentino de energía. Por ejemplo, los equipos de elevación de carbón centralizados de minas de carbón, compresores de aire terrestres, subestaciones de áreas mineras, etc. generalmente utilizan una fuente de alimentación de circuito dual o una fuente de alimentación de línea anular para dichos usuarios.
3. Tres tipos de usuarios: Un corte repentino de energía para estos usuarios no tendrá un impacto directo en la producción. Por ejemplo, talleres de reparación de máquinas de boca de pozo de minas de carbón y equipos eléctricos de servicios públicos, etc.
3. Niveles de tensión de alimentación de mina
De acuerdo con la normativa, los niveles de tensión seleccionados para los sistemas de alimentación de mina son:
1. 35kV - subestación terrestre de mina Tensión de subestación.
2. 10 kV o 6 kV: voltaje del punto de distribución subterráneo de alto voltaje y voltaje nominal del motor de alto voltaje.
3, 3 kV o 1140 V: tensión nominal del equipo eléctrico del frente de trabajo mecanizado integral de minería del carbón.
4. 660 V: la tensión de distribución de la red eléctrica subterránea de baja tensión.
5. 380 V: el voltaje de distribución de las redes eléctricas de bajo voltaje en tierra y en pequeñas minas.
6. 220 V - voltaje de iluminación para aire fresco en el suelo y bajo tierra.
7. 127 V: el voltaje nominal más alto para iluminación, equipos eléctricos portátiles, teléfonos y dispositivos de señalización.
8. 36V: el voltaje del circuito de control del equipo subterráneo.
9. CC 250 V, 550 V: voltajes nominales comúnmente utilizados para locomotoras eléctricas aéreas de CC.
4. Uso seguro de la electricidad subterránea en las minas de carbón
(1) Está estrictamente prohibido el mantenimiento y reubicación de equipos eléctricos mientras estén encendidos
Porque el subsuelo está estrecho, el aire es húmedo y hay agua, mayor riesgo de descarga eléctrica. En particular, hay sustancias explosivas como gas y polvo de carbón bajo tierra. Si se reparan o reubican equipos eléctricos, incluidos cables y alambres, es muy fácil que se produzcan descargas eléctricas personales o accidentes por cortocircuito. explosiones de gas y polvo de carbón. Antes del mantenimiento o reubicación, se debe cortar el suministro de energía y probarlo con un bolígrafo de prueba eléctrico que sea compatible con el voltaje de la fuente de alimentación. Después de comprobar que no hay electricidad, se debe comprobar el gas. Cuando la concentración de gas en el flujo de viento del túnel es inferior al 1%, el conductor se puede descargar al suelo. Todas las manijas de los interruptores deben bloquearse cuando se corta la energía y se debe colgar un letrero de advertencia que diga "No se permite transmitir energía mientras alguien está trabajando". Sólo la persona que realiza el trabajo tiene derecho a quitar este letrero y transmitir energía. .
(2) El contenido de "tres no, cuatro sí, dos completos, tres completos y tres insistencias" para el suministro seguro de energía en las minas de carbón subterráneas
Varios accidentes eléctricos comunes en Las minas de carbón incluyen principalmente cortocircuitos, fugas, sobrecargas, fallas de fase, fallas de explosión y descargas eléctricas personales, etc. Otros accidentes o peligros eléctricos son causados principalmente por estos accidentes. Si el suministro de energía subterránea en las minas de carbón puede cumplir con los requisitos de "tres no", "cuatro tiene", "dos iguales", "tres completos" y "tres insistencias", los diversos accidentes eléctricos mencionados anteriormente se pueden prevenir o no. expandido. Este es un resumen de las lecciones aprendidas de los accidentes eléctricos en las minas de carbón a lo largo de los años.
Tres Nadas: sin patas de pollo, sin cola de oveja y sin articulaciones claras. Estos "tres no" son medidas muy efectivas para prevenir accidentes por cortocircuitos, fugas y descargas eléctricas personales.
Cuatro: Hay dispositivos de protección contra sobrecorriente y fugas, tornillos y arandelas de resorte, anillos de sellado y deflectores, y dispositivos de conexión a tierra. Estas "cuatro cosas" son muy efectivas para prevenir la expansión del alcance de cortocircuitos, sobrecargas y fallas de fuga, prevenir descargas eléctricas personales y prevenir explosiones.
Mantén ambas cosas en orden: es decir, que los cables queden colgados prolijamente y el compartimento del equipo limpio y ordenado. Estas "dos cosas" son una medida eficaz para prevenir accidentes eléctricos provocados por varios cables y evitar fallos de los equipos eléctricos en la cueva.
Tres completos: dispositivos de protección completos, equipos de aislamiento completos y planos y materiales completos. Estos "tres completos" son medidas importantes para prevenir accidentes como descargas eléctricas personales, fortalecer la gestión de equipos eléctricos y la gestión de tecnología eléctrica, dirigir correctamente la producción y prevenir diversos accidentes eléctricos. Con estos "tres completos", si se produce un accidente eléctrico, se podrá juzgar y gestionar de forma correcta y rápida.
Tres insistencias: insistir en utilizar relés de detección de fugas, insistir en utilizar taladros eléctricos de carbón, iluminación y protección integral de señales, e insistir en utilizar cerraduras de gas y energía eólica. Siempre que se sigan las "tres insistencias", no sólo se pueden prevenir los accidentes por descargas eléctricas personales causados por fugas eléctricas, sino también los accidentes por explosiones de gas causados por fugas eléctricas.
4. ¿Qué aspectos incluye el suministro de energía seguro en las minas de carbón?
El suministro de energía en las minas de carbón está estrechamente relacionado con la seguridad de la vida de los mineros del carbón y con todos los aspectos de la producción minera, por lo que es seguro. El suministro de energía es la clave para la seguridad de la producción de las minas de carbón. El vínculo clave es particularmente importante hoy en día, cuando el número de centrales eléctricas de Hangkou sigue aumentando. Sólo comprendiendo los cinco vínculos de toma de decisiones, ejecución, supervisión, educación y retroalimentación e implementando una protección dinámica de circuito cerrado múltiple de todo el proceso de suministro de energía, es decir, el método de protección de "cinco vínculos", la seguridad y un funcionamiento fiable del suministro eléctrico de las minas de carbón.
El proceso de control de seguridad de "cinco enlaces" se muestra en la Figura 1. En los "cinco eslabones", la educación es la base, la retroalimentación es la base, la supervisión es la garantía, la toma de decisiones es la premisa y la ejecución es la clave. En la implementación específica, estos cinco vínculos deben estar entrelazados y estrechamente conectados para formar una buena situación en la que cada capa funcione, todos estén divididos en tropas separadas para verificar y todos estén muy atentos, para lograr verdaderamente un control avanzado y una estandarización científica. y cortar de raíz.
1 capa de educación
La responsabilidad de la capa de educación es educar y capacitar a los empleados en términos de calidad empresarial, habilidades operativas, conciencia de seguridad, procedimientos y sistemas. Este trabajo debe realizarse sin descanso y el objetivo es mejorar la conciencia de los empleados en el cumplimiento de las normas y disciplinas, para que alcancen "tres familiaridades y tres habilidades", es decir, que se familiaricen con los principios básicos del equipamiento y. especificaciones de la placa de identificación; están familiarizados con el cableado del sistema, el modo de operación, la configuración de protección y la carga; están familiarizados con las reglas y regulaciones relevantes; Capaz de analizar el estado operativo del sistema; realizar operaciones con precisión para determinar la causa de accidentes basándose en instrumentos, señales y acciones protectoras, y para manejar accidentes repentinos.
2 Capa de retroalimentación
La capa de retroalimentación se refiere a los operadores de operación y trabajo en el sitio. Sus responsabilidades de seguridad no son solo llevar a cabo una operación segura y un monitoreo de la operación de acuerdo con los requisitos de las regulaciones, sino también proporcionar información oportuna de doble retroalimentación, es decir, retroalimentar rápidamente los peligros y defectos ocultos en la operación del equipo. de turno al personal técnico o líderes relevantes, y para realizar registros detallados. Las imperfecciones en la operación y gestión del equipo se pueden presentar en cualquier momento para mejorar las sugerencias, de modo que los tomadores de decisiones puedan obtener información de primera mano de manera oportuna; Mejorar continuamente los niveles de operación y gestión del suministro eléctrico.
3 Capa de supervisión
La principal responsabilidad de la capa de supervisión de seguridad es supervisar la implementación de las decisiones de liderazgo por parte de la capa ejecutiva y los efectos de la implementación retroalimentados por la capa de retroalimentación, y coordinar con el nivel educativo Identificar los problemas existentes y utilizarlos como base para las decisiones de liderazgo.
Además de la implementación de medidas de seguridad convencionales y simulacros antiaccidentes, los supervisores también deben prestar atención a la prevención avanzada, fortalecer la gestión in situ y tomar la iniciativa para garantizar un suministro eléctrico seguro. Al mismo tiempo, debemos lograr los "cinco no-go", es decir, no debemos dejar de lado los problemas identificados por los superiores; no debemos dejar de lado los problemas que han sido criticados durante las evaluaciones; accidentes y fenómenos anormales que ocurren en nuestra unidad. Las lecciones que se deben aprender de los accidentes graves no deben ignorarse si los empleados que deben ser educados no están educados;
4 Nivel de toma de decisiones
El nivel de toma de decisiones debe formular objetivos prácticos y factibles de suministro de energía segura, reglas de evaluación, recompensas y sanciones basadas en las condiciones reales de los objetos controlados. es decir, desde el sistema de suministro de energía hasta la carga de la mina de carbón y las medidas de implementación, y se implementaron a través de reuniones especiales sobre suministro de energía seguro, y las recompensas y sanciones se cumplieron de manera oportuna.
Al mismo tiempo, es necesario realizar "cuatro visitas in situ", es decir, estar in situ para operaciones complejas u operaciones a gran escala para formular procedimientos operativos y medidas de seguridad a gran escala; estar en el lugar para la investigación y manejo de accidentes; estar en el lugar para el trabajo de inspección y asumir la responsabilidad principal del suministro de energía seguro e impulsar a los empleados a mejorar su conciencia general sobre la seguridad con un estilo de trabajo realista.
5 Capa de ejecución intermedia
La capa de ejecución intermedia debe estar a cargo de la seguridad e implementar estrictamente las reglas y regulaciones durante la operación, mantenimiento, ajuste, pruebas y otras operaciones. Los trabajadores de primera línea deben lograr "cuatro aclaraciones", "cuatro garantías" y "tres sin lesiones", a saber: aclarar las tareas laborales, aclarar las medidas de seguridad, aclarar los procedimientos de trabajo y aclarar los requisitos de calidad; no viole las regulaciones y asegúrese de que la implementación de las regulaciones no se vea comprometida, para garantizar que las tareas se completen sin faltar elementos, que la calidad del suministro de energía no exceda el estándar y que nadie se lastime a sí mismo ni a los demás. y no se deja lastimar por los demás.
Al mismo tiempo, los niveles educativo y ejecutivo también deberían informar rápidamente a la dirección sobre los buenos métodos, las buenas medidas y los problemas existentes en el trabajo. Los tomadores de decisiones también deberían visitar el sitio con frecuencia para comprender la situación real y así tener información de primera mano y tomar decisiones más realistas.
La experiencia en la gestión del suministro de energía demuestra que siempre que se sigan los cinco vínculos anteriores y se implementen retroalimentación múltiple y control y protección dinámicos ininterrumpidos, se puede garantizar que el suministro de energía de las empresas mineras de carbón sea seguro y de alta calidad. Calidad y suavidad.
(Coal Mine Safety Network))
5. Conocimiento común de las minas de carbón
Suministro eléctrico seguro en las minas de carbón 1. Corriente continua y corriente alterna (1 ) Corriente continua Corriente continua: dirección de la corriente Lo que permanece invariable se llama corriente continua.
Por ejemplo, las lámparas de minero, las locomotoras eléctricas de batería, las locomotoras eléctricas cableadas, etc., utilizan corriente continua. (2) Corriente alterna Corriente alterna: una corriente cuya dirección y magnitud del flujo cambian periódicamente se llama corriente alterna.
La corriente alterna a la que habitualmente se hace referencia se refiere a la corriente alterna sinusoidal. La corriente alterna se divide en corriente alterna monofásica y corriente alterna trifásica.
1. Si por el equipo eléctrico sólo circula una corriente alterna sinusoidal, esta corriente alterna se denomina corriente alterna monofásica. Por ejemplo: luces eléctricas, timbres, etc., todos utilizan corriente alterna monofásica.
2. Si por el equipo eléctrico fluyen tres corrientes alternas sinusoidales y los valores máximos de las tres corrientes alternas sinusoidales son iguales, sólo el tiempo que pasa por el valor cero difiere entre sí 120° (usando ángulos geométricos para representar el tiempo), dicha corriente alterna se llama corriente alterna trifásica. Por ejemplo: perforadoras de carbón eléctricas, transportadores rascadores, etc. utilizan corriente alterna trifásica.
2. Clasificación de los usuarios de energía de las minas de carbón Los usuarios de energía de las minas de carbón se pueden dividir en tres categorías: 1. Usuarios de categoría 1: aquellos que causan bajas personales o daños a equipos importantes debido a cortes repentinos de energía, causando importantes pérdidas económicas para la empresa. Todos son el mismo tipo de usuarios. Como el ventilador principal de una mina de carbón, una bomba de drenaje principal subterránea, un elevador de eje auxiliar, etc. Estos usuarios utilizan dos circuitos de diferentes buses de energía para el suministro de energía, ya sea que la red eléctrica sea normal o en caso de accidente, su suministro de energía debe estar garantizado.
2. Usuarios de categoría 2: Aquellos que sufren una gran reducción de producción y grandes pérdidas económicas debido a un corte repentino de energía. Por ejemplo, los equipos de elevación de carbón centralizados de minas de carbón, compresores de aire terrestres, subestaciones de áreas mineras, etc. generalmente utilizan una fuente de alimentación de circuito dual o una fuente de alimentación de línea anular para dichos usuarios.
3. Tres tipos de usuarios: Un corte repentino de energía para estos usuarios no tendrá un impacto directo en la producción. Por ejemplo, talleres de reparación de máquinas de boca de pozo de minas de carbón y equipos eléctricos de servicios públicos, etc.
3. Niveles de tensión de alimentación de mina Según normativa, los niveles de tensión seleccionados para los sistemas de alimentación de mina son: 1. 35kV - tensión del transformador de subestación terrestre de mina. 2. 10 kV o 6 kV: voltaje del punto de distribución subterráneo de alto voltaje y voltaje nominal del motor de alto voltaje.
3, 3 kV o 1140 V: tensión nominal del equipo eléctrico de la zona de trabajo mecanizada integral de la minería del carbón. 4. 660 V: tensión de distribución de la red eléctrica subterránea de baja tensión.
5. 380 V: la tensión de distribución de las redes eléctricas de baja tensión en tierra y en pequeñas minas. 6. 220 V - tensión de iluminación para aire fresco subterráneo y subterráneo.
7. 127 V: el voltaje nominal más alto para iluminación, equipos eléctricos portátiles, teléfonos y dispositivos de señalización. 8. 36V: el voltaje del circuito de control del equipo subterráneo.
9. CC 250 V, 550 V: voltajes nominales comúnmente utilizados para locomotoras eléctricas aéreas de CC. 4. Uso seguro de la electricidad subterránea en las minas de carbón (1) Está estrictamente prohibido realizar mantenimiento y reubicación de equipos eléctricos bajo energía porque el subsuelo es estrecho, el aire es húmedo y hay agua, lo que aumenta el riesgo de electricidad. choque.
En particular, hay sustancias explosivas como gas y polvo de carbón bajo tierra. Si se reparan o reubican equipos eléctricos, incluidos cables y alambres, es muy fácil provocar descargas eléctricas personales o cortocircuitos. Accidentes en el circuito. Las chispas generadas pueden provocar una explosión de gas y polvo de carbón. Antes del mantenimiento o reubicación, se debe cortar el suministro de energía y probarlo con un bolígrafo de prueba eléctrico que sea compatible con el voltaje de la fuente de alimentación.
Después de comprobar que no hay electricidad, se debe comprobar el gas. Cuando la concentración de gas en el flujo de viento del túnel es inferior al 1%, se puede descargar el conductor al suelo. Todas las manijas de los interruptores deben bloquearse cuando se corta la energía y se debe colgar un letrero de advertencia que diga "No se permite transmitir energía mientras alguien está trabajando". Sólo la persona que realiza el trabajo tiene derecho a quitar este letrero y transmitir energía. .
(2) El contenido de "tres no, cuatro sí, dos completos, tres completos y tres insistencias" para el suministro seguro de energía en las minas de carbón. Varios accidentes eléctricos comunes en las minas de carbón incluyen principalmente cortocircuitos, Fugas, sobrecargas, fallas de fase, pérdidas por explosión y descargas eléctricas personales, etc. Otros accidentes o peligros eléctricos son causados principalmente por estos accidentes.
Si el suministro de energía subterránea de las minas de carbón puede cumplir con los requisitos de "tres noes", "cuatro tiene", "dos iguales", "tres completos" y "tres insistencias", la electricidad mencionada anteriormente Se pueden evitar accidentes Prevenir o prevenir la expansión. Este es un resumen de las lecciones aprendidas de los accidentes eléctricos en las minas de carbón a lo largo de los años.
Tres Nadas: sin patas de pollo, sin colas de oveja y sin articulaciones claras. Estos "tres no" son medidas muy efectivas para prevenir accidentes por cortocircuitos, fugas y descargas eléctricas personales.
Cuatro: Hay dispositivos de protección contra sobrecorriente y fugas, tornillos y arandelas de resorte, anillos de sellado y deflectores, y dispositivos de conexión a tierra. Estas "cuatro cosas" son muy efectivas para prevenir la expansión del alcance de cortocircuitos, sobrecargas y fallas de fuga, prevenir descargas eléctricas personales y prevenir explosiones.
Mantén ambas cosas en orden: es decir, que los cables queden colgados prolijamente y el compartimento del equipo limpio y ordenado. Estas "dos cosas" son una medida eficaz para prevenir accidentes eléctricos provocados por varios cables y evitar fallos de los equipos eléctricos en la cueva.
Tres completos: dispositivos de protección completos, equipos de aislamiento completos y planos y materiales completos. Estos "tres completos" son medidas importantes para prevenir accidentes como descargas eléctricas personales, fortalecer la gestión de equipos eléctricos y la gestión de tecnología eléctrica, dirigir correctamente la producción y prevenir diversos accidentes eléctricos.
Con estos "tres completos", si se produce un accidente eléctrico, se podrá juzgar y gestionar de forma correcta y rápida. Tres insistencias: insistir en utilizar relés de detección de fugas, insistir en utilizar taladros eléctricos de carbón, iluminación y protección integral de señales, e insistir en utilizar cerraduras de gas y energía eólica.
Siempre que se cumplan las "tres insistencias", no solo se pueden prevenir accidentes personales por descargas eléctricas causados por fugas eléctricas, sino que también se pueden prevenir accidentes por explosiones de gas causados por fugas eléctricas.
6. ¿Cuáles son los conocimientos necesarios para los electricistas de minas de carbón?
Incluye principalmente tres partes: (1) Arrastre eléctrico del polipasto, incluido el cálculo de arrastre de motores de CA y CC, Selección de equipos eléctricos, cableado de control típico e instalación, puesta en marcha, operación, mantenimiento y resolución de problemas de equipos eléctricos.
(2) Accionamiento eléctrico de ventiladores, compresores de aire y bombas de agua, incluidos diversos métodos de accionamiento, selección de motores, dispositivos de excitación de tiristores de máquinas síncronas y su protección fuera de sincronismo, componentes y circuitos de control automático. Regulación eléctrica de velocidad de ventiladores, etc. (3) Arrastre eléctrico de cintas transportadoras grandes, incluidas varias selecciones de parámetros, cálculos de potencia del motor, sistemas de arrastre de cintas transportadoras y sus principios, protección eléctrica, etc.
Además, también se introduce el problema armónico del sistema de alimentación y su método de supresión, así como la composición y principio de funcionamiento del sistema de control vectorial de frecuencia alterna del motor síncrono. Este libro puede ser utilizado por personal dedicado a la operación, mantenimiento, diseño y capacitación de grandes equipos fijos en minas de carbón y otras industrias.
Capítulo 1 Descripción general del accionamiento eléctrico del polipasto Sección 1 Principales datos técnicos del polipasto Sección 2 Diagrama de velocidad y diagrama de fuerza del polipasto 1. Diagrama de velocidad de elevación del eje vertical y diagrama de fuerza 2. Inclinado diagrama de velocidad de elevación del eje y esfuércese por la Sección 3: Método 1 de arrastre eléctrico del elevador, Método 2 de arrastre de CA del elevador, Selección del método de arrastre de CA del elevador Sección 4 Cálculo de la potencia 1 del eje del motor del elevador, Método 2 de diferencia de tensión, Método 3 del coeficiente dinámico, Valor de fuerza equivalente método Sección 5 Selección del motor de elevación 1. Selección del voltaje y tipo del motor 2. Selección de velocidad y potencia del motor 3. Selección de múltiplos de par máximo del motor Sección 6 Cálculo del consumo de energía del polipasto 1. Arrastre de CA Cálculo del consumo de energía por tonelada de carbón por hora 2. Cálculo del consumo de energía por tonelada de carbón por hora para arrastre de CC 3. Cálculo del consumo de energía anual del polipasto Sección 7 Esquema de suministro de energía para el polipasto Sección 8 Dispositivo de ventilación del motor Capítulo 2 Arrastre de CA del polipasto Control dinámico sección 1 Cálculo y selección de la resistencia del rotor del motor 1. Cálculo de la resistencia de arranque del rotor equilibrado trifásico 2. Cálculo de la resistencia de arranque del rotor desequilibrado trifásico 3. Selección de la sección transversal del cable del rotor Sección 2 Arrastre de máquina dual de CA del elevador 1. Características y características operativas del sistema de arrastre de doble máquina 2. Arrastre de doble máquina con igual capacidad 3. Arrastre de doble máquina con capacidad desigual Sección 3 Frenado eléctrico del polipasto de arrastre de CA 1. Frenado de potencia del motor asíncrono 2, Frenado de generación de energía de baja frecuencia y arrastre de motores asíncronos Sección 4 Equipo eléctrico principal y su selección 1. Gabinete de distribución de alto voltaje 2. Contactor inversor de alto voltaje 3. Estación de control magnético 4. Resistencia de líquido 5. Dispositivo de microarrastre Sección 5 Control eléctrico del polipasto de mina de arrastre de CA 1. Varios eslabones del sistema de control 2. Circuito de control eléctrico del polipasto serie TKDG-P 3. Circuito de control automático de microarrastre 4. Circuito de control del polipasto con rueda de fricción multicuerda serie JKMK/J 5. Control de cabrestante pequeño de 1,2~1,6 m línea 6. JTDK-PC-01 Sistema de control eléctrico del polipasto de CA Sección 6. Instalación y depuración del equipo eléctrico principal 1. Trabajo de preparación antes de la instalación 2. Instalación del equipo eléctrico principal 3. Configuración y depuración de los componentes eléctricos principales 4. Operación de prueba 5 Determinación de los parámetros de actualización Sección 7 Operación, mantenimiento y solución de problemas de equipos eléctricos 1. Mantenimiento del motor principal 2. Mantenimiento del interruptor de alto voltaje 3. Mantenimiento del conmutador de alto voltaje 4, Mantenimiento de la estación de control magnético 5. Mantenimiento de otros equipos eléctricos. partes 6. Fallas comunes y soluciones de equipos eléctricos principales 7. Fallas comunes y soluciones de líneas de control (consulte la serie TKDG-P) Capítulo 3 Armónicos de convertidores de tiristores y su supresión Sección 1 Concepto de armónicos y fuentes de armónicos 1. Descripción general 2. Armónicos concepto 3. Fuentes de armónicos típicas Sección 2. Armónicos del circuito puente trifásico 1. Descripción general 2. Conmutación del convertidor 3. Transformador ideal Armónicos del convertidor 4. Armónicos del convertidor tradicional 5. Armónicos del convertidor real 6. Armónicos en el estado inestable Sección 3 12 Armónicos del convertidor de pulsaciones 1. Descripción general 2. 12 Armónicos de pulsaciones de circuitos en serie III. Armónicos de circuitos en paralelo de 12 pulsaciones IV. Armónicos de circuitos en serie de 12 pulsaciones durante el control secuencial Sección 4. Armónicos de inversores I. Descripción general II. Armónicos de inversores N III. Armónicos de inversores I IV. Armónicos de inversor directo VI. Armónicos de inversor directo de 12 pulsos Sección 5. Armónicos del controlador de CA 1. Descripción general 2. Controlador de CA durante la fase. control tangente Armónicos 3. Armónicos del controlador de CA durante el control del haz de oscilación IV. Armónicos del controlador de CA durante el control de ancho de pulso Sección 6 Supresión de armónicos 1. Descripción general 2. Introducción a las regulaciones de gestión de armónicos relevantes 3. Supresión de armónicos 4, Diseño del circuito de filtro Capítulo 4 Variador de potencia de CC para ascensor Sección 1 Principio del sistema de variador de potencia de CC 1. Composición del sistema 2. Características mecánicas y estado operativo del sistema 3. Principio del sistema de control de velocidad de CC 4. Diseño de parámetros dinámicos Sección 2 Tecnología y equipo del convertidor de tiristores 1. Trifásico Circuito convertidor puente totalmente controlado 2. Selección y protección del circuito principal 3. Ejemplos de selección de equipos convertidores de tiristores 4. Circuito de disparo del dispositivo convertidor de tiristores Sección 3 Velocidad dada circuito 1, principio de tiempo dado método 2, principio de carrera dado método 3, tiempo principio, principio de carrera en cascada método dado 4, circuito dado con límite de velocidad Sección 4 Control del sistema de regulación de velocidad reversible KZ-D con conmutación de campo magnético Circuito 1. Sistema de regulación de velocidad reversible KZ-D con conmutación de campo magnético 2. Control híbrido analógico-digital sistema 3.
Sistema de regulación de velocidad reversible con conmutación de campo magnético con función de ajuste adaptativo 4. Sistema de regulación de velocidad reversible con conmutación de campo magnético con función de control compuesto Sección 5 Dispositivo de monitoreo de ascensor 1. Detección y monitoreo de fallas 2. Estructura del controlador programable y Principio 3. Aplicación del controlador programable en Sistema de monitoreo de ascensor Sección 6 Unidad generador-motor Ejemplo de línea de arrastre de energía CC 1. Diagrama de circuito 2. Lista de funciones de los componentes eléctricos 3. Descripción de varios enlaces 4. Descripción del principio de línea 5. Ejemplos de cálculo de parámetros estáticos Capítulo 5 Motor síncrono CA-CA Sistema de control vectorial de frecuencia Sección 1 Descripción general Sección 2 Motor síncrono Sistema de control de velocidad de frecuencia CA-CA Circuito principal y principio del convertidor de frecuencia 1. Circuito principal del sistema de control de velocidad 2. Convertidor de frecuencia CA-CA 3. Sistema de control de corriente del convertidor de frecuencia CA-CA 4. Circuito de excitación del rotor del motor síncrono Sección 3 Principio de control vectorial de frecuencia CA-CA del motor síncrono 1. Fórmula de par unificada del motor 2. Vector del motor síncrono Figura 3. Fórmula de par del motor síncrono 4. Principio de control vectorial del motor síncrono según el flujo. Orientación Sección 4. Prensa de motor síncrono.