Cómo cablear el piso de la red
Resumen: El suelo de red OA es un suelo elevado muy utilizado en edificios de oficinas de alta gama, edificios inteligentes, edificios de oficinas y otros lugares. Al colocar el piso de la red, específicamente cómo enrutar los cables, presentaremos tres métodos de enrutamiento comúnmente utilizados, así como las precauciones de instalación para la canalización del piso de la red. 1. Cómo cablear el piso de la red
1. A través del zócalo abierto
Utilice el zócalo abierto. El tamaño del zócalo equivale a una novena parte de la placa base. del zócalo tiene el mismo ángulo que la placa base. Con la misma ranura, la cubierta se puede colocar directamente en la esquina del zócalo para asegurar el zócalo al piso.
El método de cableado es sencillo de operar. Puede completar fácilmente el cableado con una simple sierra manual y un destornillador. El progreso del cableado es rápido. La capacidad del enchufe abierto es mayor que la de los enchufes normales. el costo unitario del cableado se reduce considerablemente.
Ámbito de aplicación: se recomienda que todas las corrientes fuertes utilicen enchufes abiertos, y algunos puntos importantes de información de corriente débil utilicen enchufes abiertos.
2. A través del puerto de cableado
Abra un orificio redondo de 50 mm en cualquier posición de la placa base o la cubierta y combínelo con un puerto de cableado de plástico. La corriente débil se puede pasar directamente para su uso, y la corriente fuerte se puede conectar a una regleta después de sacarla, o llevarla a la parte inferior de la partición y conectarla a un panel de plástico.
El costo del cableado a través del puerto de cableado es bajo, 2-3 yuanes por pieza, y la cantidad de cableado es grande. De un orificio pueden salir 5-10 cables. La construcción es simple y puede. completarse con herramientas de perforación ordinarias.
Ámbito de aplicación: este método se puede utilizar para todos los puntos de información actuales débiles, y los puertos de cableado también se pueden utilizar en algunas situaciones de TV fuertes.
3. Utilice enchufes de piso emergentes comunes
Fije el enchufe de piso emergente A en el suelo según sea necesario en cualquier lugar de la habitación, y el enchufe se encontrará durante el proceso de pavimentación del piso. Corte el piso inmediatamente.
El uso de enchufes emergentes se puede adquirir cómodamente y a bajo coste. El cableado se puede tender según sea necesario, sin limitarse a la ubicación y forma del piso.
2. Precauciones al instalar la canalización de piso de red
1. La canalización es plana y sin distorsiones, la pared interior no tiene rebabas, las juntas están apretadas y rectas, y todo tipo de Los accesorios están completos.
2. El puerto de conexión del canal de alambre debe ser plano, las costuras deben estar apretadas y rectas, la cubierta del canal debe instalarse de manera plana, sin esquinas deformadas, y la salida del cable debe estar en la posición correcta. .
3. Cuando el canal de cables pasa a través de la junta de deformación, el canal de cables debe desconectarse. El canal de cables debe conectarse con una placa de conexión y no debe fijarse. margen de compensación. El canal de alambre CT300*100 debe ser menor que Un perno se fija en el denier horizontal y dos pernos se deben fijar en CT400*100 y superiores.
4. Todas las partes no conductoras de la canalización no metálica deben conectarse y puentearse en consecuencia para que formen un todo y estén bien conectadas en su conjunto.
5. Para conductos de cables tendidos en pozos y conductos de cables que pasan por diferentes zonas de protección contra incendios, se deben instalar medidas de prevención y bloqueo de incendios de acuerdo con los requisitos de diseño.
6. Si la longitud del canal de alambre de acero en el extremo recto excede los 30 m, se agrega una junta de expansión y se instala un dispositivo de compensación en la junta de deformación del canal de cable.
7. La longitud total del canal metálico para cables y su soporte debe estar conectado a la línea troncal de tierra (PE) o cero (PEN) en no menos de 2 lugares.
8. Ambos extremos de la placa de conexión entre canales de cables no galvanizados deben conectarse con cables de conexión a tierra con núcleo de cobre. El área de sección transversal mínima permitida del cable de conexión a tierra no debe ser inferior a BVR-. 4 mm.
9. Los dos extremos de la placa de conexión entre canales de cables galvanizados no están conectados al cable de tierra, pero hay no menos de 2 pernos de fijación de conexión con tuercas o arandelas de seguridad en ambos extremos de la conexión. lámina.