Red de conocimiento de divisas - Preguntas y respuestas sobre contabilidad - ¿Cuál es la diferencia entre el monitoreo de aislamiento y los dispositivos de selección de línea de tierra de baja corriente? (Por ejemplo, desde la perspectiva de principios y aplicaciones)

¿Cuál es la diferencia entre el monitoreo de aislamiento y los dispositivos de selección de línea de tierra de baja corriente? (Por ejemplo, desde la perspectiva de principios y aplicaciones)

El monitoreo de aislamiento se utiliza para verificar la conexión a tierra de CC de la fuente de alimentación. Por ejemplo, hay un dispositivo de verificación de aislamiento en el panel de CC de la subestación para alertar sobre fallas de conexión a tierra de CC. La selección de línea de conexión a tierra de corriente pequeña es un tipo de protección. Es para equipos primarios. Generalmente se usa en líneas de salida de 10 KV. El transformador de secuencia cero mide la corriente de secuencia cero de cada línea. corriente de acuerdo con el tamaño, la dirección y la relación entre la corriente de secuencia cero y la corriente de secuencia cero. El ángulo de fase del voltaje se compara para determinar qué línea realmente provocó que se disparara la conexión a tierra.