Aislamiento de transformadores tipo seco a prueba de explosiones para minas

Sólido aislamiento. El aislamiento sólido de los transformadores de tipo seco moldeados con resina epoxi consta de resina fundida + materiales impregnados de resina (como fibra de vidrio, película, etc.). Principalmente, el aislamiento sólido se utiliza para el aislamiento interno de devanados (como el aislamiento de espiras), el aislamiento entre segmentos de devanados de capas segmentadas y el aislamiento de devanados y conductores. Como se muestra en A en la figura, se produce la forma más grave de aislamiento sólido. En las piezas fundidas, la descarga parcial se produce por agujeros o grietas durante el funcionamiento, lo que provoca un envejecimiento prolongado del aislamiento e incluso su rotura.

Aislamiento compuesto. (Aire + sólido) Incluye principalmente el aislamiento entre los devanados de alto y bajo voltaje, el aislamiento entre los devanados de alto voltaje y el núcleo de hierro (aislamiento contra tierra) y el aislamiento entre los devanados de alto voltaje y los devanados (aislamiento de interfaz). Aislamiento compuesto, como se muestra en B en la figura, es esencialmente equivalente al aislamiento principal de un transformador sumergido en aceite. La relación constante dieléctrica de aire a resina epoxi es de aproximadamente 1: 3,5, por lo que la intensidad del campo que actúa en. el espacio de aire será mayor que el de la resina epoxi, pero el medio ambiente. La resistencia eléctrica de la resina oxi es mucho mayor que la del aire, por lo que la resistencia general del aislamiento dependerá del espacio de aire.

Aislamiento en superficie. El aislamiento entre los terminales en la superficie fundida del papel aislante a lo largo de la superficie y entre el devanado fundido y la superficie que soporta el aislador, como se muestra en C en la figura. El principal problema con el aislamiento de la superficie es la descarga a lo largo de la superficie. En este momento, la contaminación de la superficie y la absorción de humedad tienen un impacto negativo en la superficie. Todo tiene un gran impacto.

上篇: Exquisitos trabajos de diseño de iluminación de escenarios de danza. 下篇: ¿Quién es responsable del préstamo de transferencia de licencia comercial después del préstamo de concesionario?
Artículos populares