Transporte e instalación de fancoils verticales de superficie
1. La unidad empaquetada no debe chocarse, arrojarse, aplastarse ni exponerse a la lluvia o la nieve durante el transporte.
2. La unidad debe colocarse en un lugar limpio, seco, ignífugo y bien ventilado, y no debe haber gases corrosivos a su alrededor.
3. Manipule la unidad con cuidado al transportarla. No coloque las manos en la voluta del ventilador para evitar deformar el impulsor, aumentar el ruido y afectar el efecto de uso. 1. La unidad debe ser instalada por profesionales expertos en este tipo de productos y en las normativas locales.
2. Para eliminar posibles accidentes durante el transporte, se debe probar la bobina de la unidad para detectar fugas (1,0 Mpa) antes de la instalación.
3. Antes de la instalación, primero verifique si el trabajo de preparación preliminar está listo, como conductos de aire, tuberías de agua, interfaces de cables y tornillos de fijación de la unidad, etc.
4. La unidad vertical se instala en el suelo nivelado; la unidad horizontal se eleva. Se recomienda que los clientes utilicen tornillos completamente roscados con un diámetro de 6-8 mm y arandelas planas, arandelas de resorte y tuercas. fijación. El izado de la unidad debe mantenerse firme, los puntos de elevación deben estar sujetos y deben tener suficiente resistencia para soportar el peso operativo de la unidad y la vibración durante el funcionamiento. está por encima de 5° con respecto al tubo de drenaje para facilitar la salida del agua condensada.
5. Al instalar la unidad, se recomienda utilizar tubos flexibles y cinta adhesiva para sellar la conexión entre la tubería de agua y la unidad. No utilice fuerza excesiva al conectar las tuberías, y el torque debe ser. no exceda los 205,6 N.M para evitar torceduras y fugas.
6. Se debe instalar un filtro de agua en la tubería de entrada de agua de la unidad para evitar que la suciedad bloquee el serpentín; el agua que ingresa a la unidad se debe ablandar para garantizar la eficiencia del intercambio de calor del serpentín.
7. Las tuberías de entrada y salida de la unidad deben estar equipadas con válvulas para cortar la fuente de agua al ajustar el flujo de agua y durante el mantenimiento las tuberías deben estar preaisladas para evitar fugas de condensado.
8. Se debe instalar un filtro en la entrada de la bomba de agua fría para evitar que objetos robados obstruyan el serpentín.
9. Para unidades sin filtros de aire, instale un filtro en la salida de aire de retorno para evitar que el polvo obstruya las aletas del serpentín y garantizar el efecto de intercambio de calor.
10. Antes del cableado, verifique si el voltaje, la frecuencia y el número de fase de la fuente de alimentación son consistentes con los requisitos de la unidad. La desviación del voltaje de la fuente de alimentación no excede el 10% del voltaje nominal. Las conexiones de la fuente de alimentación y del interruptor deben realizarse estrictamente de acuerdo con el diagrama esquemático eléctrico y el cable de tierra debe estar conectado de manera confiable. El diagrama de cableado es el siguiente:
11. Está estrictamente prohibido utilizar un termostato para controlar varias unidades.
12. Instalación de la unidad vertical de superficie: Fijar la unidad al suelo. Preste atención a ajustar el nivel para que la dirección de drenaje del recipiente de agua forme una inclinación de aproximadamente 5° para facilitar el drenaje. Hay suficiente espacio reservado a ambos lados de la unidad para facilitar la conexión de las tuberías de agua y los cables de alimentación de la unidad. Al limpiar o reemplazar el filtro, empújelo hacia arriba unos 10 mm y luego tire del filtro horizontalmente hacia abajo, hacia la salida de aire de retorno.