Red de conocimiento de divisas - Preguntas y respuestas sobre viajes - Para un hotel de 65 m de altura, el corredor tiene 2 m de ancho y 50 m de largo. Si se utilizan detectores de humo, ¿cuántos se deben instalar al menos? ( )

Para un hotel de 65 m de altura, el corredor tiene 2 m de ancho y 50 m de largo. Si se utilizan detectores de humo, ¿cuántos se deben instalar al menos? ( )

Respuesta: b

De acuerdo con el artículo 6.2.4 del "Código de diseño para sistemas automáticos de alarma contra incendios" (GB 50116-2013), cuando los detectores puntuales se instalan en el techo de una pasarela interior con un ancho menor De más de 3 m, deben disponerse en el centro. El espacio de instalación de los detectores de incendios con detección de calor no debe exceder los 10 m, el espacio de instalación de los detectores de humo no debe exceder los 15 m y la distancia desde el detector hasta la pared del fondo no debe exceder la mitad del espacio de instalación del detector.

Hay tres detectores de humo en total, con una distancia máxima de 45 m en el medio y 2,5 m en ambos lados, lo que cumple con los requisitos.