¿Cuáles son las diferencias entre la protección contra rayos de nivel 1, nivel 2 y nivel 3?
Prólogo:
Con el desarrollo de la sociedad, tanto la seguridad personal como la seguridad de los edificios son cuestiones de preocupación social, por lo que el conocimiento de la protección contra rayos es indispensable. Entonces, ¿conoce los niveles de protección contra rayos? ¿Cuáles son los niveles de protección contra rayos y los requisitos de diseño de los diferentes edificios?
1. Nivel de protección contra el rayo
Primera categoría de edificios de protección contra el rayo:
1. Cualquiera que fabrique, utilice o almacene explosivos, pólvora, pólvora, Los edificios artificiales que contienen una gran cantidad de materiales explosivos, como explosivos, explotarán debido a chispas eléctricas, lo que causará grandes daños y víctimas personales.
2. Edificios con ambientes peligrosos explosivos en Zona 0 o Zona 10.
3. Los edificios con un entorno de riesgo de explosión de zona 1 explotarán debido a chispas eléctricas, lo que provocará grandes daños en las pendientes y víctimas personales.
La segunda categoría de edificios de protección contra rayos:
1. Edificios bajo protección de reliquias culturales clave a nivel nacional.
2. Edificios especialmente importantes como auditorios nacionales, edificios de oficinas, grandes edificios de exposiciones y exposiciones, grandes estaciones de ferrocarril, hoteles estatales, archivos nacionales, importantes salas de bombas de suministro de agua en las grandes ciudades, etc.
3. Centros informáticos nacionales, centros de comunicaciones internacionales y otros edificios de gran importancia para la economía nacional y que contienen una gran cantidad de equipos electrónicos.
4. Edificios que fabrican, utilizan o almacenan sustancias explosivas, y donde es poco probable que las chispas eléctricas provoquen explosiones o causen grandes daños y víctimas personales.
5. Edificios con entorno de riesgo de explosión de Zona 1, y donde es poco probable que las chispas eléctricas causen explosiones o causen grandes daños y víctimas personales.
6. Edificios con ambientes peligrosos explosivos en Zona 2 o Zona 11.
7. Tanques de gas cerrados de acero al aire libre con riesgo de explosión en empresas industriales.
8. Edificios de oficinas ministeriales y provinciales y otros edificios públicos importantes o densamente poblados donde se espera que el número de rayos sea superior a 0,06 veces al año.
9. Edificios civiles en general, como residencias y edificios de oficinas, donde se espera que el número de rayos sea superior a 0,3 veces/año.
La tercera categoría de edificios de protección contra rayos:
1. Edificios bajo protección de reliquias culturales clave provinciales y archivos provinciales.
2. Edificios de oficinas ministeriales y provinciales y edificios públicos importantes o densamente poblados donde se espera que el número de rayos sea mayor o igual a 0,012 veces/año y menor o igual a 0,06 veces/año. .
3. Edificios civiles en general, como residencias y edificios de oficinas, donde se espera que el número de rayos sea mayor o igual a 0,06 veces/a y menor o igual a 0,3 veces/a.
4. Naves industriales en general donde se espera que el número de rayos sea mayor o igual a 0,06 veces/año.
5. Con base en el impacto y las consecuencias de los rayos en la producción industrial, y combinados con factores como la meteorología, la topografía, la geología y el entorno circundante, determinar los riesgos de incendio en los Distritos 21, 22 y 20. 23 que requieren protección contra rayos.
6. En áreas donde el día promedio de tormenta es mayor a 15d/a, edificios altos aislados como chimeneas y torres de agua con una altura de 15 m o más en áreas donde el día promedio de tormenta es menor; o igual a 15d/a, la altura de edificios altos aislados, como chimeneas y torres de agua de 20 m o más.
2.Requisitos de diseño de protección contra rayos para edificios
Requisitos de diseño de protección contra rayos para edificios de protección contra rayos de primer nivel
a. O instalar franjas de protección contra rayos en las esquinas, cumbreras, parapetos y aleros, e instalar una rejilla metálica de no más de 10m×10m en el techo.
b. Se debe dar prioridad al uso del refuerzo principal como conductor de bajada, y se deben utilizar los refuerzos de las columnas en las esquinas exteriores del contorno del edificio. Si los conductores de bajada están especialmente diseñados, no debe haber menos de 2. La distancia entre bajantes no excederá los 18 m.
c. Las líneas eléctricas y tuberías metálicas que entren al edificio deberán introducirse completamente bajo tierra, y la funda metálica del cable, las tuberías de acero, los tubos metálicos y los dispositivos de puesta a tierra deberán conectarse en la entrada.
d. La resistencia de impacto a tierra del dispositivo de conexión a tierra no debe ser superior a 10 ohmios.
e.Cada tres pisos se deben utilizar las barras de acero de vigas anulares de hormigón o acero plano esparcidas en las paredes exteriores del edificio como anillos compensadores de presión, y conectarlas a varios tubos metálicos verticales y bajantes.
f. Cuando la altura de un edificio supera los 30 m, los objetos metálicos más grandes, como barandillas, puertas y ventanas metálicas en la pared exterior, deben conectarse a dispositivos de protección contra rayos para la parte de 30 m y más.
2. Requisitos de diseño de protección contra rayos para edificios de protección contra rayos de Nivel 2
Igual que el Nivel 1 a.b.c.d, excepto que la rejilla metálica del techo no mide más de 15m×15m.
3. Requisitos de diseño de protección contra rayos para edificios de protección contra rayos de Nivel 3
Igual que el Nivel 1 a.b.c.d, excepto que la rejilla metálica del techo no mide más de 20m×20m
Creo que después de la introducción anterior, todos tienen una cierta comprensión de las diferencias entre la protección contra rayos de primer, segundo y tercer nivel. Bienvenido a iniciar sesión en Zhongda Consulting para obtener más información relevante.
Para obtener más información sobre la redacción y producción de documentos de licitación de ingeniería/servicio/compra para mejorar la tasa de adjudicación de ofertas, puede hacer clic en el sitio web oficial de servicio al cliente en la parte inferior para realizar una consulta gratuita: /#/?source= bdzd