Dos generadores funcionan en paralelo.
Respuesta basada en dos unidades idénticas funcionando en paralelo a través de un transformador: El devanado del estator del generador es en realidad un conjunto de componentes inductivos. La potencia aparente generada por el generador se envía a través de este componente, pero no. causa un voltaje La razón del bajo nivel es principalmente la cantidad de potencia reactiva transmitida, porque el tamaño de la desviación de voltaje es directamente proporcional a la potencia reactiva transmitida e inversamente proporcional a la capacidad de cortocircuito de la unidad. La unidad n.° 2 envió 120 M de potencia reactiva y la unidad n.° 1 envió 20 M de potencia reactiva. Esta diferencia se debe a esta diferencia. El cálculo específico es más complejo, pero la estimación de ingeniería es relativamente simple:
δU=δQ/S
δU es la compensación del valor efectivo de voltaje, generalmente expresada como porcentaje
δQ es la potencia reactiva transferida, MVAR
S es la capacidad de cortocircuito de la unidad y MVA significa que cuanto mayor es la reactancia equivalente del devanado, menor es S. Para dos unidades idénticas, S debería ser el mismo, pero no es un valor infinito.