Es incorrecto que se puedan utilizar transformadores de voltaje trifásicos de tres postes para monitorear el aislamiento. ¿Por qué es incorrecto?
Monitoreo de aislamiento Para monitorear la condición de aislamiento de cada fase del sistema, es necesario medir el voltaje de cada fase a tierra, y el punto neutro del lado primario del transformador debe estar conectado a tierra. Sin embargo, debido al voltaje común trifásico de tres postes, los transformadores generalmente son cableados de tipo Y, yn, lo que no permite conectar a tierra el punto neutro del lado primario, por lo que no se puede medir el voltaje a tierra.
Para medir la tensión fase-tierra se utiliza un transformador de tensión trifásico de cinco postes. El transformador de tensión trifásico de cinco postes tiene un devanado en triángulo abierto. Durante el funcionamiento normal, el voltaje del triángulo abierto es 0V o inferior a su valor de funcionamiento. Cuando se produce una falla a tierra en la línea, se produce un voltaje superior a su valor de funcionamiento. Aparecerá en el triángulo abierto Voltaje, esta es la acción del relé, que envía una señal o alarma sonora y visual al personal de monitoreo.
Monitoreo de aislamiento: se refiere a un dispositivo de seguridad automatizado que monitorea fallas a tierra en una fase de una red de distribución no conectada a tierra. En una red eléctrica sin conexión a tierra, cuando ocurre una falla en una fase, el voltaje a tierra de las otras dos fases aumentará hasta el voltaje de línea. En circunstancias especiales, puede aumentar aún más. Esta situación no sólo aumenta el riesgo de descarga eléctrica, sino que también trae consigo otros peligros. Por esta razón, la red de distribución aislada debe estar equipada con un dispositivo de monitoreo de aislamiento que pueda emitir señales acústicas y ópticas duales cuando una fase está conectada a tierra.
Los monitores de aislamiento necesitan monitorear el valor de resistencia de aislamiento de la red eléctrica a tierra en muchas situaciones en sistemas sin conexión a tierra. Cuando el valor de resistencia de aislamiento de la red eléctrica a tierra cae a un cierto nivel, se activa una alarma. Se requiere tomar medidas de intervención. El monitor de aislamiento está diseñado en respuesta a esta demanda, el monitor de aislamiento ha pasado por dos generaciones de desarrollo. El monitor de aislamiento actual se puede utilizar en cualquier situación entre 0-1150 V. El producto tiene una gran versatilidad y. Es simple y conveniente de instalar. Es la primera opción para reemplazar los monitores de aislamiento similares importados.