¿La nueva regulación requiere que se instalen extractores y prevención de humo en una sala de máquinas?

Sí.

Según las “Normas Técnicas para Sistemas de Extracción y Prevención de Humos en la Edificación”

3.3.5 Los ventiladores mecánicos de suministro de aire a presión deben utilizar ventiladores de flujo axial o ventiladores centrífugos de media y baja presión, y sus configuraciones deben cumplir con las siguientes regulaciones:

1. La entrada de aire del soplador debe estar conectada directamente al exterior y se deben tomar medidas para evitar la inhalación de humo.

2. La entrada de aire del soplador debe estar ubicada en la parte inferior del sistema mecánico de suministro de aire presurizado.

3. La entrada de aire del ventilador de suministro de aire no debe ubicarse en la misma superficie que la salida de aire del ventilador de extracción de humos. Cuando surgen dificultades, la entrada de aire del soplador de aire y la salida de aire del ventilador de extracción de humos deben disponerse por separado. Cuando se colocan verticalmente, la entrada de aire del soplador de aire debe colocarse debajo de la salida de extracción de humos. La distancia vertical mínima entre ellas. los dos bordes no deben ser inferiores a 6,0 m cuando están dispuestos horizontalmente, la distancia horizontal mínima entre los dos bordes no debe ser inferior a 20,0 m.

4. El soplador de aire debe instalarse en la parte inferior del sistema y se deben tomar medidas para garantizar la uniformidad del volumen de suministro de aire en cada piso.

5. El ventilador de suministro de aire debe instalarse en una sala de máquinas especial, y la sala de máquinas de suministro de aire debe cumplir con la norma nacional actual "Código para el diseño de edificios de protección contra incendios" GB 50016.

6. Cuando se instala una válvula de aire unidireccional o una válvula de aire eléctrica en el conducto de salida de aire o en el conducto de entrada de aire del soplador de aire, se deben tomar medidas para abrir automáticamente la válvula en caso de incendio.

Información ampliada

Según las “Normas Técnicas para Sistemas de Prevención y Extracción de Humos en la Edificación”

3.3.8 El fraguado y límite de resistencia al fuego del aire presurizado mecánico Los conductos de suministro deben cumplir con las siguientes disposiciones:

1. Los conductos de suministro de aire instalados verticalmente deben instalarse de forma independiente en los conductos. Cuando surjan dificultades, los conductos de suministro de aire que no estén instalados en los conductos ni se compartan con otros. No se utilizarán conductos. El límite de resistencia al fuego no debe ser inferior a 1,00 h;

2. Cuando el conducto de suministro de aire instalado horizontalmente se instala en el techo suspendido, su límite de resistencia al fuego no debe ser inferior a. 0,50h cuando no esté instalado en falso techo, su límite de resistencia al fuego no debe ser inferior a 1,00h;

Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural-Normas Técnicas para la Prevención de Humo y Sistemas de Extracción de Humo en Edificios (Anexo)