¿Cuáles son las precauciones para instalar subestaciones tipo caja? Compañía de energía eléctrica Xiangtai
2. El piso de la subestación tipo caja debe colocarse en un lugar más alto y no en un lugar más bajo para evitar que el agua de lluvia ingrese a la caja y afecte el funcionamiento del equipo.
En tercer lugar, los pararrayos de óxido de zinc deben instalarse en la sala de distribución de alto voltaje del transformador tipo caja, y el método de instalación debe ser conveniente para las pruebas, el desmontaje y el reemplazo.
4. La puerta de la subestación tipo caja debe abrirse hacia afuera y tener manijas, pestillos y cerraduras ocultos. Los pestillos y cerraduras ocultos deben ser inoxidables.
En quinto lugar, el nivel de ruido de la subestación tipo caja no debe ser mayor que el nivel de ruido especificado del transformador. Independientemente de si la caja es metálica o no metálica, el marco metálico de la caja debe estar bien conectado a tierra, tener un terminal de tierra y estar marcado con un símbolo de tierra.
6. La sala del transformador debe estar ventilada principalmente por ventilación natural, y se debe dar la curva de relación entre la temperatura dentro de la caja y la salida del transformador. Se pueden instalar dispositivos de monitoreo de la temperatura ambiente y dispositivos de ventilación y enfriamiento de arranque automático en la sala del transformador según sea necesario para garantizar que el transformador funcione a plena carga en condiciones ambientales específicas. Se debe poder acceder al transformador desde la puerta superior o lateral de la caja.
En séptimo lugar, los cables neutros y de puesta a tierra de las subestaciones tipo caja adoptan rejillas de puesta a tierra. Generalmente, los pilotes de puesta a tierra se introducen en las cuatro esquinas de los cimientos y luego se conectan entre sí. Deben existir dos conexiones confiables entre la subestación tipo caja y la red de puesta a tierra.